bc123a sporočil: 48.253
[alek14]
> [bc123a]
> > [alek14]
> > Actually no. Toplotne črpalke za ogrevanje hiše z geosondo na dnevni ravni na mrzel dan porabijo ca. 400W.
>
> No way. Ce je izkoristek 6 to pomeni 2.4 KW? Celo bajto greti z enim malo mocnejsim kaloriferjem? No way.

O ja. Dejansko je potrebno za pasivno hišo (tako iz pred 20 let) le kakih 600-700W. Sem se seveda prišteje 300W od telesne toplote, pa 100W drugi viri po bajti in nekaj malega solarnih dobitkov (par 100W- recimo, da je cel dan megla).
Nove Ni nZEB hiše pa se sploh ne ogrevajo (notranji viri zadoščajo).

Da pa me ne bi obsojal ptretiravanja, sem si izbral za primer običajno low-energy bajtico (po PURESU z minimlano toplotno zaščito). 3kW je za standardno bajto zadosti (z notranjimi viri vred).
Jaz imam relativno slabo izolirano in je poraba na mrzel dan (-10) ca. 6 kW.
Če bi imel TČ z geosondo, bi bilo to ca. 1000W max.
Koliko bajt je pa v sloveniji taksnih? 5%?

20-30 let nazaj so se v bajte rutinsko vgrajevale peci moci 30 KW, in o teh govorim (ki prehajajo na TC). Brez zamenjave fasade.