Ena izmed napak zaposlenih v obratu, ki so omogočile triletno nemoteno aktivnost hekerske skupine, je bila, da so fizične ključe za nastavitev v Triconexu pustili v položaju, ki omogoča oddaljeni dostop do strojev.
Ce bi tu sledili jasnim standardom, bi sploh ne govorili o nevarnosti. notranja programska oprema obcutljivih sistemov mora biti **povsem** izolirana od interneta. Najbolje tako, da vmes fizicno ni nobene mrezne povezave.