[#2567976] 10.12.15 17:44 · odgovor na: (# 2567968)
[bc123a]Sem že prej videl ta standard.
> [0513ANITO]
> Lej. Jaz točno vem, da je bi bilo potrebno zamenjati transformator, na katerega smo priklučeni z močnejšim. Tudi vem, da je zato pristojen Elekto Ljubljana (ampak ne kot prodajalec elektrike, ampak v delu, ki ga plačujemo iz postavke "omrežnina".
>
> Je pa analizator na omrežju šele dobrih 10 dni. Ko zrihtam še "logging", da bom imel boljše dokaze kot zabeležene minimume napetosti, se znamo začet pa malo bolj intenzivno ukvarjat s "kvaliteto" dobave elektrike.
Ce ti kaj pomaga, tu je povzetek slovenskega standarda za kvaliteto dobave elektrike:
www.elektro-primorsk...-napetosti
195 V je ravno na absolutni spodnji meji (-15% od nazivne).
95% opazovanega casa (opazuje se en teden) pa mora biti nad 207V (-10% od nazivne).
Za primerjavo ameriski standard, ki ima tudi podobno ureditev:
www.pge.com/includes...erance.pdf
Ja 230-15%....je 195,5V.
Mogoče je to spodnja meja sprejemljivosti.
Zagotovo pa to ni "kvaliteta" napetosti, ki bi bila vredna drugega imena kot "za en drek".
Sedaj samo še čakam, da bo košnja, ko sosedje zalaufajo puhalnike za seno. Kje bo tedaj napetost. 150V mogoče.