PyotrNovak sporočil: 5.775
Hiša + poslovni prostori. Mogočna kmečka hiša v L tlorisu 13 - 45m. Hrast zaradi izjemno nizke cene. Za izkoristek se ne sekiram preveč, je pa dober, ker v delavnici uporabljam prastar sistem: 10m pločevinaste dimne cevi pod stropom, tako da sem na dimniku okrog 50C. Klima pa potiska topel zrak dol. Saj bom nekoč delal poskuse - ko bo čas.

Na starih slikah je to bilo v vsakem lokalu in trgovini. Enostavno in učinkovito, brez barvne televije, lambda sonde, etc, etc. Nič se ne more pokvarit ker ni nič vgrajenega. Kadi se samo para zaradi uporabe enostavne variante Rocket stove principa. Ogenj štartam s plinskim gorilcem: pregrejem šamot nato drva in takoj je izgorevanje optimalno. 1 jeklenka ponavadi zadostuje za sezono.

Zanimivost: oljni gorilec ne dela. Pokrov dol, kabli skurjeni. Po nasvet k mojstru: Pepel in vlaga, kabli za vžig pa imajo dovolj visoko napetost, da prebijejo in zažgejo izolacijo. Problem pojasnjen.
2. Kratek stik na stari 3 fazni vtičnici. Ok popravimo, nova varovalka - bam. ŠE ena varvalka - Še en bam. Praskanje po glavi. Nekje od zadaj se prikrade informacija: voltmeter v roko in: uparjena medenina na plastiki je dovolj prevodna da naredi kratek stik. Nov vtikač - dela.
Takih ki poznamo te stvari je vedno manj in zato so moderni stroji polni kretenskih napak. Škoda ker se ne dela neka vrsta online tehnične enciklopedije s takimi rešitvami. Marsikateri mojster bi rad podelil svoje znanje.