> Sem si namesti analizator omrežja (sicer z namenom, da gledam kaj se dogaja s toplotno črpalko).
>
> Ampak ugotovitve so za zastrašujoče.
>
> Pogosto je napetost na posamezni fazi pod ali blizu 200V.
>
> Rekorden dan je bil 5.12.2015, ko je bila napetost na eni fazi 195V, na drugi 190V in na tretji 196V. (za tiste, ki ne veste pri nas je standard napetosti 230V)
>
> Če je to električno omrežje sem jaz "fazenbrifer".
>
> Toliko o tem, kako "kvalitetno" nas oskrbuje z elektriko naš ELES.

ELES oskrbuje Slovenijo do visoko-napetostnega nivoja 110.000 V (110 kV), poleg tega pa še 220 kV in 400 kV. In ELES-u na stani 110-kV dobave elektrike napetost preko dneva odstopa kvečjemu kakšna 2-3 kV (2-3 %). Pritožite se vi raje vašemu distribucijskemu dobavitelju oz. pravilneje, operaterju (npr. Elektro Ljubljani, če ste na ljubljanskem področju). Pa brez zamere prosim.
Strokovni sodelavec ELES
Lej. Jaz točno vem, da je bi bilo potrebno zamenjati transformator, na katerega smo priklučeni z močnejšim. Tudi vem, da je zato pristojen Elekto Ljubljana (ampak ne kot prodajalec elektrike, ampak v delu, ki ga plačujemo iz postavke "omrežnina".

Je pa analizator na omrežju šele dobrih 10 dni. Ko zrihtam še "logging", da bom imel boljše dokaze kot zabeležene minimume napetosti, se znamo začet pa malo bolj intenzivno ukvarjat s "kvaliteto" dobave elektrike.

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2567942

Strani: 1

bc123a sporočil: 48.253
[0513ANITO]
Lej. Jaz točno vem, da je bi bilo potrebno zamenjati transformator, na katerega smo priklučeni z močnejšim. Tudi vem, da je zato pristojen Elekto Ljubljana (ampak ne kot prodajalec elektrike, ampak v delu, ki ga plačujemo iz postavke "omrežnina".

Je pa analizator na omrežju šele dobrih 10 dni. Ko zrihtam še "logging", da bom imel boljše dokaze kot zabeležene minimume napetosti, se znamo začet pa malo bolj intenzivno ukvarjat s "kvaliteto" dobave elektrike.
Ce ti kaj pomaga, tu je povzetek slovenskega standarda za kvaliteto dobave elektrike:

www.elektro-primorsk...-napetosti

195 V je ravno na absolutni spodnji meji (-15% od nazivne).

95% opazovanega casa (opazuje se en teden) pa mora biti nad 207V (-10% od nazivne).

Za primerjavo ameriski standard, ki ima tudi podobno ureditev:

www.pge.com/includes...erance.pdf