[0513ANITO]
"Posebne razmere so bile januarja 2017, ko so bile nekaj tednov zelo nizke temperature in je bila zaradi toplotnih črpalk konica porabe v soboto ob petih popoldne. Toplotne črpalke so takrat uporabljale skoraj samo električno energijo in niso skoraj nič črpale iz okolice"

No gospod je uspel vsem dokazat, da o TČ pa res pojma nima....

Tudi pri TČ zrak voda, ki so najbolj "odvisne" od vremena in zunanjih temperatur COP ne pade pod cca 2,5-3...morda pridemo navzdol do COP 2 samo pri segrevanju sanitarne vode, pri ogrevanju pa zagotovo ne.
Ti nimaš pojma! TČ zrak-voda ima COP 2,5-3 v dokaj ugodnih razmerah. Sploh če greješ radiatorje. Tiste obljubljene 4 in več doseže, če imaš talno in ogrevaš pri zunanji temperaturi 10 stopinj. Pri -15 stopinjah pa realen COP ni dosti nad 1, sploh če greješ radiatorje. Poleg tega ima marsikdo TČ dimenzionirano tako, da njena moč sploh ne zadošča za ogrevanje pri tako nizkih temperaturah, tako da morajo el. grelci dogrevati. To seveda ni neumno, ker imaš zato manjšo in cenejšo TČ, ki večino leta deluje z večjim izkoristkom, tistih par dni na leto pa porabiš precej elektrike, kar ni problem za račun, je pa problem za elektro omrežje.