Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

0513ANITO sporočil: 10.823
Ne drži...

Razlika med TEŠ in TE-TOL bo mogoče najbolj pravi prikaz razlike...

TEŠ je namenjen primarno proizvodnji električne energije za potrebe Slovenije.
TE-TOL je namenjen primarno zagotavljanju toplote za ogrevanje stanovanjskih zgradb in pare za procese v industriji (Julon, Fragmat, UKC).

Obe elektrerni imata parno turbino in proizvajata elektriko in toploto.

Obe morata odpadno toploto nekam odvajat....Zato je smiselno v takih krajih postavljat sisteme daljinskega ogrevanja, ker je toplota kot odpadni produkt praktično zastojn (največji strošek tega je izgradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja in podpostaj pri odjemalcih). Če nebi bilo odjemalcev, bi teč svo odpadno toploto pošiljal na hladilne stolpe, TE-TOL pa nebi obstajal, ker zanj nebi bilo potrebe...

Mora pa vsaka parna turbina imeti "bypass", to je, da se para iz kotla vodi mimo turbine in se skondenzira v kondenzatorju) kam se potem pelje (ali v daljinsko ogrevanje ali na hladilni stolp za obratovanje turbine ni pomembno. Zakaj je tako...Zato, ker je vsako turbino potrebno zagnat...Ne boreš spustiti pare na hladno turbino, ker jo boš uničil...para , ki vstopa in izstopa iz turbine mora biti absolutno "SUHA", kar pomeni, da se v nobenem delu turbine para ne sme skondenzirati v vodne kapljice, ker bi te razbile turbino (kot bi streljal s šibrovko na lopative turbine).
Tudi nove turbine in parnega postrojenja ne moreš zagnat brez "bypass" postrojena, ker moraš vse ventile in cevovode najprej očistiti vse nesnage, ki je ostanek od "sestavljanje" postrojena...ta umazanija ti pravtako uniči turbino (vredno par 10M€ popravilo pa lahko traja tudi več let). Cevovode je treba tudi termično stabilizirat, zato preko njih vodiš paro (saj drufgega nimaš).
Bypass tudi rabiš, če pride do okvare turbine ali generatorja, takrat moraš tok pare preko turbine v nekaj sekund (ali še prej), preusmeriti mimo turbine, drugače gre oprema PA, PA....

V Ljubljani ima TE-TOL tudi tisti ogromni "pisker", ker skaldišči toplo vodo za čas, ko je v remontu, da imajo prebivalci Ljubljane priključeni na TE-TOL toplo vodo za univanje (in po potrebi tudi za ogrevanje)...Tisti pisker deluje kot Zalogovnik-Peglezen, ki izravnava proizvodnjo in potrošnjo in pokriva krajše izpade postrojenja.


.........toliko za enkrat...

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2837293

Strani: 1

BorutHocevar sporočil: 1.534
[0513ANITO]
.........toliko za enkrat...
Hvala za odgovor!

Strani: 1