Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

0513ANITO sporočil: 10.796
[hocevarb]
> [0513ANITO]
> Temperaturo dvižnega voda v odvisnosti od zunanje temparature (bolj je mrzlo višja je temperatura vtoka...kar je logično, saj se s padanjem zunanje temperature zvišujejo potrebe objekta po dovedeni toploti)zna pripraviti vsaka namenska avtomatika že 40+ let.
> Temu se reče "strmina"...Bolj, ko je stavba izolirana, manj strmo krivuljo ogrevanja rabi.

Bralec mi je včeraj pojasnjeval idejo, po kateri bi v podjetju postavili TČ, ki bi delala na zrak v računalniški sobi, in ne na zunanjega. Tako bi bila učinkovitejša, hkrati pa bi zmanjšali potrebo po hlajenju sobe pozimi oz. ko bi TČ delala.

Je taka ideja smiselna?
Bi delovalo (vsaj v teoriji).

Samo najprej preverite, koliko sploh je toplotnih dobitkov od računalnikov v sobi. Se zna zgoditi, da bo teh mnogo premalo in se bo soba v nekaj minutah podhladila in boste imeli sibirijo. (podobno kot so nekatiri vgrajavali klime za ogrevnje v klet, potem ko je klima počrpala toploto so imeli pa ledenico)

Toplotnih viškov (upoštevaj, da računalniki najprej ogrejejo sobo na temperaturo primerno za bivanje ...recimo 22-24°C, šele višje temperature bi se potem lahko uporabljale za ogrevanje drugih prostorov)bi moralo biti vsaj 5kW...Kar pa ni malo.

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2702533

Strani: 1

BorutHocevar sporočil: 1.534
[0513ANITO]
Bi delovalo (vsaj v teoriji).

Samo najprej preverite, koliko sploh je toplotnih dobitkov od računalnikov v sobi. Se zna zgoditi, da bo teh mnogo premalo in se bo soba v nekaj minutah podhladila in boste imeli sibirijo. (podobno kot so nekatiri vgrajavali klime za ogrevnje v klet, potem ko je klima počrpala toploto so imeli pa ledenico)

Toplotnih viškov (upoštevaj, da računalniki najprej ogrejejo sobo na temperaturo primerno za bivanje ...recimo 22-24°C, šele višje temperature bi se potem lahko uporabljale za ogrevanje drugih prostorov)bi moralo biti vsaj 5kW...Kar pa ni malo.
Hvala! Bom prenesel.