0513ANITO sporočil: 10.795
[jeanmark]
> Kolega, ki pa ima enotno temperaturo vtoka (ob tem, da ima tudi konstanten pretok) ima pa 2 problema. Ko je zunaj mrzlo ga zebe, ko pa je manj mrzlo mu je pa vroče.

Pretok ni konstanten.
Za toplotno črpalko popolnoma zgrešeno.

Pretok medija pri črpalki je zaželjeno, da je čim večji.

Zakaj...Zato, da se čim bolj zniža temperatura vtoka....in s tem posledično dobi najvišji možni izkoristek TČ.

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2702390

Strani: 1

jeanmark sporočil: 2.903
Pretok medija pri črpalki je zaželjeno, da je čim večji.

Zakaj...Zato, da se čim bolj zniža temperatura vtoka....in s tem posledično dobi najvišji možni izkoristek TČ.
Najbolje da to sporočiš Daikinu. Njihove namreč kar same regulirajo pretok.
bc123a sporočil: 48.253
[0513ANITO]
> [jeanmark]
> > Kolega, ki pa ima enotno temperaturo vtoka (ob tem, da ima tudi konstanten pretok) ima pa 2 problema. Ko je zunaj mrzlo ga zebe, ko pa je manj mrzlo mu je pa vroče.
>
> Pretok ni konstanten.

Za toplotno črpalko popolnoma zgrešeno.

Pretok medija pri črpalki je zaželjeno, da je čim večji.

Zakaj...Zato, da se čim bolj zniža temperatura vtoka....in s tem posledično dobi najvišji možni izkoristek TČ.
Si ziher da je to prav? Pretok medija mora biti cim manjsi, da je temperaturna razlika na crpalki cim vecja (torej boljsi izkoristek).