6 ur
Slovenski prevozniki lani bolj dejavni in tudi bolj učinkoviti
6 ur
Portugalska tovarna, kjer se vrstijo generacije delavcev
7 ur
Najbolj brani članki danes
8 ur
Nov energetski zakon: prepoved plina za nove stanovanjske stavbe z letom 2025, drva imamo radi 1
9 ur
V EKWB po očitkih iz ZDA potrdili likvidnostne težave. Ustanovitelj podrobneje pojasnjuje situacijo
9 ur
Delničarji Valamarja potrdili 0,22 evra dividende
9 ur
Nemška vlada malenkost izboljšala napoved gospodarske rasti
9 ur
V Severni Makedoniji volijo novega predsednika države
9 ur
Ljudi je premalo, vsi hočejo robote: Yaskawa v Kočevju v tovarno robotov vlaga 32 milijonov evrov
10 ur
Tako stroge bodo lahko omejitve pri Airbnb 3
11 ur
Zakaj Furs ne ponuja več podatkov o prevoženih kilometrih uvoženih vozil in kako lahko do njih pridete sami
11 ur
Kako aprilski evrski PMI vpliva na pričakovanja o obrestnih rezih ECB in kaj govori o nemški recesiji
11 ur
Kaj narediti s stavbo na Litijski? In kaj s TR2? Rešitve so na dlani! 3
11 ur
Hudo dobra živila iz presežkov sadja in zelenjave
11 ur
Izberite pravega borznega posrednika (Oglas)
12 ur
Mesec: Pokojninska reforma bo sprejeta prihodnje leto 5
12 ur
Delo: Nama v roke nemškega sklada
13 ur
Evropski parlament sprejel direktivo o trajnostnih dobavnih verigah 5
13 ur
Stroški energetske krize: koliko stane regulacija cen električne energije, kateri dobavitelji so pobrali največ 1
13 ur
Bo Aleksandra Čeferina po koncu mandata v UEFA zaposlil Sandor Csanyi iz madžarskega OTP? 1

Izbrani forum: Odklop

Izbrana tema: Izračun porabe toplote

Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...

anon-184513 sporočil: 3.006
[Odklop] Tema: Izračun porabe toplote
[#2405883] 08.06.14 23:31 · odgovor na: bc123a (#2405870)
Odgovori   +    1
[bc123a]
> [odlocno]
> > v takem času kot hiša odda enako količino toplote v okolico kot znaša razlika med vročim in hladnim oljem. koliko približno je to pa lahko izračunaš iz dosedanje porabe...če ste do sedaj porabili npr. 10l kurilnega olja na dan je to čez palec cca 70 kWh koristne toplote (1l kurilca ima cca 10 kWh in recimo da je 70% izkoristek peči). torej zelo podobna količina toplote kot jo hrani tvoje vroče olje v izbanem temparaturnem območju. torej je zelo realna ocena, da se s to toploto lahko greješ en dan.
>
> Verjetno imate prav, vendar mi resnično ne gre v glavo. Pri preiskusu se je 5 litrov olja ogretega na 120 stopinj celzija v odprti posodi brez kroženja ohlajalo na približno 50 stopinj skoraj tri ure. Če je sistem zaprt, se ohlaja še počasneje.

Poskusi, koliko casa rabi 5 litrov olja, ogretega na 120 stopinj, da ogreje sobo iz 10C na 20C, ker o tem govorimo!

Ce skatlo z oljem zapres, se seveda ne bo tako hitro hladila, ampak se tudi soba ne bo grela.

Poanta je, da gretje prostorov hladi olje, in kakrsnakoli je ze pot toplote vmes (ki jo je zelo tezko izracunati), koncamo pri tem, da lahko olje odda samo 88KWh toplote, preden se ohladi. Pa ni vazno ali ga zapres v odlicno izoliran tank (pri cemer se hladi pocasneje in malo segreva okolico) ali pa tocis skozi radiatorje (pri cemer se hladi hitreje in segreva hiso).
Zanimiv predlog.
Imam radiator na olje - 6 reber, na maksimum segreje se v 10 minutah, če ga po desetih minutah ugasnem, se soba (25 m2) ogreje od 15 stopinj na 18 stopinj, nakar se radiator in soba zopet ohladita. Točnega časa hladitve pa ne vem, preveriti moram tudi jakost radiatorja in kolikšno količino olja vsebuje.
Še vedno mi stvari ne gredo skupaj, poleg tega, verjetno niso upoštevana vsa dejstva. Kolikšen je pretok itd. ...
Ok, hvala, dolgujem najmanj pivo.

Neposredni odgovori na sporočilo št. 2405883

Strani: 1

anon-154083 sporočil: 6.570
[Odklop] Tema: Izračun porabe toplote
[#2405941] 09.06.14 07:52 · odgovor na: anon-184513 (#2405883)
Odgovori   +    0
[odlocno]
Zanimiv predlog.
Imam radiator na olje - 6 reber, na maksimum segreje se v 10 minutah, če ga po desetih minutah ugasnem, se soba (25 m2) ogreje od 15 stopinj na 18 stopinj, nakar se radiator in soba zopet ohladita. Točnega časa hladitve pa ne vem, preveriti moram tudi jakost radiatorja in kolikšno količino olja vsebuje.
Še vedno mi stvari ne gredo skupaj, poleg tega, verjetno niso upoštevana vsa dejstva. Kolikšen je pretok itd. ...
Ok, hvala, dolgujem najmanj pivo.
Če je soba visoka 2,5 m, je to 62,5 m3 zraka. Zrak ima gostoto 1,2 kg/m3 in specifično toploto 1009 J/kgK, kar da 75,67 kJ/K, se pravi za vsako stopinjo rabiš 75,67 kJ. Za tri stopinje torej 227 kJ.
Za olje že vemo, 2 kJ/kgK. Če je max. temperatura 60 stopinj, ohladi pa se nazaj na 15 stopinj, je to 45 stopinj in 90 kJ, če je v radiatorju 1 kilogram olja. Vmes imaš seveda ves čas toplotne izgube skozi stene, tako da imaš v radiatorju najbrž cca. 3 litre olja.
Ah ja, če ima radiator recimo 2 kW in se segreje v 10 minutah, potem je to 0,333 kWh ali 1200 kJ, kar pa ne štima več :-(

Strani: 1