Strani: 1

anon-55050 sporočil: 958
[#2548852] 17.09.15 01:36
Odgovori   +    2
V resničnem svetu gre zgodba malo drugače:
V enem od 4 blokov, priklopljenih na isto kotlovnico so se odločili hidravlično uravnotežiti svojo vejo sistema.
Rezultati so zanimivi:
1. izvedba je bila tako nestrokovna, da je bila ena od njihovih navpičnic (v bloku jih je 16) prvi mesec mrzla.
2. Vsak mesec smo preverjali deleže porabe blokov. V sezoni 2012/13 je njihov delež celotne porabe znašal 27%, po uravnoteženju pa v 2013/14 29,60% in v 2014/15 28,67%.

Seveda na spremembe ni vplivalo le uravnoteženje sistema, res pa je, da se po rezultatih drugi trije bloki nekako niso odločiti za to investicijo.

Strani: 1